06년도 3회 3번/15년도 1회 4번 실양정 질문
문제 4번의 경우,
공기가 개방된 위치에 해당하는 밴트관을 펌프의 실양정의 끝의 기준점이되기 때문에 실양정은 GE가 된다, GE관의 경우, 에어밴트 즉 공기와 접촉된 이후의 관이기 때문에 중력순환식으로 흐르므로, 배관마찰손실에는 해당하지 않는 길이이다.
-> 해당 부분에서 사이판작용이 일어나는지의 유무, 그리고 이거와 실양정과의 관계가 궁금합니다.
06년도 3회 3번의 경우, 에어밴트가 있지만 해당펌프를 순환펌프로 취급하는 이유는 매설 즉 폐쇄되어있다고 보기 때문인건가요?
0
댓글
답변 드립니다.
06년3회3번의 경우에는 실양정이 없는 밀폐순환회로 배관입니다.
이 문제의 에어밴트는 상시 열려 있는 것이 아니라 배관 상부 에어밴트 큰처에 공기가 차이고 압력이 20kPa이 넘으면 열리는 것이며 공기가 안으로 들어오지는 못하고 배출하는 역할을 하기 때문에 공기와 접촉 되었다고 보지 않는 것입니다.
15년1회4번 문제는 벤트관으로 공기가 들락 날락 하기 때문에 F점 에서 부터 G점까지는 공기에 개방 된것과 같은 것이므로 실양정이 A부터 F까지의 높이 15m가 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기