06년도 3회 3-(2)번 질문 있습니다!
안녕하세요 선생님! 06년도 3회 3-(2)번 문제 관련하여 질문이 있어 글 올립니다!
펌프의 양정 계산 시 순환펌프이므로 배관 및 장비의 마찰손실수두만을 고려한 것은 이해하였습니다.
그러나 15년도 1회 4번을 보면 배관이 에어벤트와 연결될 시 공기가 유통하여 밀폐형이 아니고
벤트관 이후에는 자중에 의해 낙하하므로 수위에서 낙하점까지가 실양정, 벤트관 이후 배관에는 마찰손실을 고려하지 않는다고 배웠습니다.
이 문제도 위와 같이 적용하면 배관 및 장비 마찰손실수두와 함께 실양정인 15m를 추가해주고 E-F 배관의 마찰손실수두는 제외해야하는 건 아닌 지 궁금합니다!
답변 주시면 감사하겠습니다!
0
댓글
답변 드립니다.
바로 앞의 질문에 답한 내용을 먼저 읽어 보시면 조금 도움이 되실 것입니다.
15년도 1회 4번의 실양정은 정확히 말하면 A 에서 F까지의 높이 입니다.
그리고 06년 문제의 경우 에어벤트에 공기가 들어오지 못하기 때문에 E-F 배관에서 자중으로 물이 낙하하지 못합니다. 따라서 E-F높이는 실양정도 아니고 마찰손실수두를 제외할 수도 없는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.