05년도 2회 1번 질문 있습니다!

안녕하세요 선생님! 05년도 2회 1번 문제 관련하여 질문이 있어 글 올립니다!

본 문제의 강의에서 송풍량은 실내 취득열량(벽체, 유리, 극간풍, 인체, 기구)과 기기 내 취득열량(덕트, 송풍기)으로 결정된다고 배웠습니다.

그런데 저희가 지금까지 송풍량을 구할 때는 일반적으로 실내 취득 현열량만을 가지고 구한 것으로 알고 있습니다.

만약 강의 내용을 토대로 송풍량을 구해야 한다면 실내 취득 현열량과 기기 내 취득 현열량을 모두 고려해야 하는 것 아닌가요??

예를 들어, 21년도 2회 9-(1)번 문제의 경우 송풍량을 구할 때

현열 13.5kW, 송풍기 부하 1kW, 급기덕트부하 0.35kW를 모두 합하여 (실내-송풍기 입구 온도)로 나누어주어야 하는 것이 아닌 지 궁금합니다!

아무래도 제가 강의를 잘못 이해한 것 같은데 이 부분에 대한 설명 부탁드립니다!

답변 주시면 감사하겠습니다!

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    질문에 

    만약 강의 내용을 토대로 송풍량을 구해야 한다면 실내 취득 현열량과 기기 내 취득 현열량을 모두 고려해야 하는 것 아닌가요?? 라고 하셨는데요

    저의 강의에서는 송풍량을 구하는 방법은  실내 전열량으로 구할 수도 있고 실내 현열량으로 구할 수도 있다고 강의에서 설명드렸고,  기기취득부하를 포함시켜야 한다고 강의한 기억은 없습니다.

    혹시 저의 어떤 강의에서  기기내 취득부하를 포함 시킨다고 설명 드렸는지 알려주시면 확인하여 답변 드리겠습니다. 

    우선 정리하여 말씀드립니다. 

    송풍량을 구하는 방법은  실내 전열량(전열부하)으로 구할 수도 있고 실내 현열량(현열부하)으로 구할 수도 있습니다.

    그러나 일반적으로는 실내 현열부하로 송풍량을 구합니다.

    그리고 어떤 강의에서 기기 취득부하를 포함 시킨다고 설명 드렸는지 알려주시면 확인하여 답변 드리겠습니다.

    감사합니다.

    임재기 

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기