칠러 흡입베인 질문있습니다.

안녕하세요 교수님,  교수님께서는 흡입베인의 역할에 대해서 아래와 같이 설명해 주셨는데요

<아래>

칠러에서 압축기 흡입베인은 압축기에 흡입되는 냉매량을 조절하는 역할을 합니다.

흡입베인이 많이 열릴 수록 냉매가 압축기로 많이 빨려들어가기 때문에 증발기의 압력이 낮아지는 것입니다.

증발기의 증발압력이 낮아지면 증발온도도 낮아지므로 냉수의 출구온도가 내려가는 것입니다.

 

궁금한 부분은

1.흡입베인이 많이 열렸을때 더 많은 기체상태의 냉매가 압축기 흡입구로 들어가게되는데 그렇게되면 압축기 흡입구로 들어가기전에 냉수와 더많은 유량의 기체상태냉매와 열교환(현열이겠죠?)되어서 냉수 출구온도가 더 잘 떨어지는 요인이 된다고 말할수 있을까요? 만약 있다면 냉수출구온도가 떨어지는데 기여하는 큰 요인이 될까요?

2. 흡입베인이 더 많이 열릴때 더 많은 냉매가 빨려들어가 증발기 압력이 낮아는것( 즉 더 많은 유량을 흡입하면 증발기측 압력이 더 낮아지는것)을  설명할수있는 이론이나 법칙이 있다면 어떤게 있을까요?

 

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1.흡입베인이 많이 열렸을때 더 많은 기체상태의 냉매가 압축기 흡입구로 들어가게되는데 그렇게되면 압축기 흡입구로 들어가기전에 냉수와 더많은 유량의 기체상태냉매와 열교환(현열교환)이 되어서 냉수 출구온도가 더 잘 떨어지는 요인이 된다고 이론상으로는 말할 수 있습니다.

    그러나 증발기에서 냉매와 냉수의 열교환은 일반적으로 냉매의 증발잠열에 의한 것이 대부분이고  증발한 냉매증기가 냉수와 열교환하는  열량은 아주 작은 량이기 때문에 냉수 출구온도가 떨어지는데 기여하는 큰 요인이 된다고 할 수는 없습니다.

    다만 흡입베인이 열려서 압축기가 많은 냉매를 흡입한다는 것은 증발하는 냉매량이 많다는 것이므로 냉매의 증발잠열량이 많아지므로 냉수와 열교환량도 많아지기 때문에 냉수를 더 잘 냉각시킬 수 있는 것입니다.

    2. 흡입베인이 더 많이 열릴 때 더 많은 냉매가 빨려들어가 증발기 압력이 낮아는것( 즉 더 많은 유량을 흡입하면 증발기측 압력이 더 낮아지는것)을  설명할 수있는 이론이나 법칙은 정확한 것은 아니지만 증발기내의 냉매 기체를 이상기체로 본다면  이상기체의 상태방정식으로 설명할 수 있을 것입니다.

    PV = mRT 에서  체적,온도,기체상수가  같다면  증발기내에 냉매질량 m이 감소하면 압력P도 낮아지게 되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기