18년도 1회 문제 1번 질문있습니다
토출측은 대기압에 방출되어서 정압이 0인건 이해가는 대요
흡입측 정압이 300pa이 아니라 전압이 300pa인데
송풍기 입출구 정압차가 300pa 이 나오나요?
송풍기 입구 정압 300pa에서 입구 동압(=x)를 빼주어
입출구 정압차는 (300-x)pa이 되어야 하지않나요?
그리고 어떤 문제는 입출구 전압차로 송풍기동력을 구하고
어떤문제는 입출구 전압차로 송풍기 동력을 구하는 문제가 있던데요
그때 그때 문제에서 주어진 조건으로 풀어도 되는 건가요?
문제번호가 생각이 안나는데 어떤문제는 정압차 전압차 다 주어졌는데도 송풍기 공기동력 전압차로 계산했던 기억이 있어서 질문드립니다.
0
댓글
답변 드립니다.
교재 68 p 이론에서 송풍기 정압의 정의에 대하여 공부했습니다.
송풍기정압 = 전압-토출측동압 입니다.
따라서 이 문제에서 처럼 송풍기 토출측이 대기에 방출되는 경우는 송풍기 정압은 흡입측 전압과 같은 것입니다.
그리고 동력을 구할 때 정압효율이 주어지면 정압으로 구하고, 전압효율이 주어지면 전압으로 구하는 것입니다. 이론 공부할 때 배운 내용 입니다. (문제 풀이에서도 설명 드린 내용입니다)
감사합니다.
임재기