16년 1회 7번 ic5054 2022년 07월 15일 03:49 공유 송풍량을 구하는 문제에서 16년 3회 8번을 보면 실내송풍량 G = 5000kg/h로 주어졌는데 이 문제에서도 실내 송풍량을 Q(CMH)말고 G(Kg/h)로 구해야되는거 아닌가요?? 보통 문제에서 송풍량 구하라고 하면 Q를 구하긴 하는데,, 헷갈리네요 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 07월 15일 08:39 (편집된 시간 2022년 07월 15일 08:40) 교수님 답변 드립니다. 최근에는 구하는 답에 대한 단위가 주어지기 때문에 주어진 대로 구하시면 됩니다. 그러나 아무 말이 없으면 질량으로 구해도 되고 체적으로 구해도 됩니다. 그런데 이 문제의 경우 풍량은 비체적을 0.83으로 계산하라 고 문제에 되어있어서 비체적을 적용하면 체적이 되므로 체적으로 구한 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
최근에는 구하는 답에 대한 단위가 주어지기 때문에 주어진 대로 구하시면 됩니다.
그러나 아무 말이 없으면 질량으로 구해도 되고 체적으로 구해도 됩니다.
그런데 이 문제의 경우 풍량은 비체적을 0.83으로 계산하라 고 문제에 되어있어서 비체적을 적용하면 체적이 되므로 체적으로 구한 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.