13년 2회 7번 ic5054 2022년 07월 16일 06:17 공유 18년 3회 12번에 어떤 분이 순환펌프의 전양정 질문한거를 봤는데 교수님께서 답변으로 순환펌프의 전양정은 실양정이 없다고 하셨는데, 13년 2회 7번에 문제에서는 냉각수 순환펌프인데 실양정을 구한 이유가 궁금합니다. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 07월 16일 10:29 교수님 답변 드립니다. 18년 3회 12번 문제 처럼 폐회로인 경우는 실양정이 없는 것이며, 13년 2회 7번에 문제 처럼 개방회로인 경우에는 실양정이 있는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 hyeontae54 2024년 03월 31일 00:52 선생님 혹시 폐회로와 개방회로의 차이점이 뭔지 알 수있을까요? 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
18년 3회 12번 문제 처럼 폐회로인 경우는 실양정이 없는 것이며,
13년 2회 7번에 문제 처럼 개방회로인 경우에는 실양정이 있는 것입니다.
감사합니다.
임재기
선생님 혹시 폐회로와 개방회로의 차이점이 뭔지 알 수있을까요?
댓글을 남기려면 로그인하세요.