13년 2회 7번

18년 3회 12번에 어떤 분이 순환펌프의 전양정 질문한거를 봤는데

교수님께서 답변으로 순환펌프의 전양정은 실양정이 없다고 하셨는데,

13년 2회 7번에 문제에서는 냉각수 순환펌프인데 실양정을 구한 이유가 궁금합니다.

 

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    18년 3회 12번 문제 처럼  폐회로인 경우는 실양정이 없는 것이며,

    13년 2회 7번에 문제 처럼 개방회로인 경우에는 실양정이 있는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 선생님 혹시 폐회로와 개방회로의 차이점이 뭔지 알 수있을까요?

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기