그러면 이 문제 12년2회 1번 문제의 (2)번 벽체 부하에 대한 답은 이제 문을 통과하는 열에 대한 부하는 ‘제외한 벽체부하만을 구한 답안’이 정답으로 알고 문 부하는 포함하지 않고 벽체에 대한 부하만 구하면 되는 것인가요? 답안에는 문 부하를 합산하셔서 구한 것을 답이라고 하셔서 여쭤봅니다.예전에 다른 분의 답변을 찾아봤는데 그때는 ‘특별한 언급이 없으면 벽체부하에 출입문, 창문, 유리창에 대한 부하도 포함 시켜 계산하여 답안에 씁니다.’라고 하셨는데요.
이제는 그러면 (1)~(6)번의 소문제에 문에 대한 부하를 구하는 것도 없고 특별한 언급이 없으면 문 부하는 안 구해도 되는건가요? 마찬가지로 유리창도 구하는 문제도 소문제에 따로없고 특별한 언급이 없으면 벽체부하에 통합하지 않고 안 구해도 되나요?
댓글
답변 드립니다.
최근에는 벽과 천장에 대하여 명확하게 구분하여 출제되고 있습니다.
예전에는 벽과 천장을 구분하지 않고 벽체 부하를 구하라고만 출제 되었기 때문에 지붕(천장)에 대한 열통과율이 주어지면 최상층으로 보고 지붕(천장)의 열량을 계산했었습니다.
다시 말씀드립니다.
최근에는 벽,천장(지붕),유리창, 출입문 등 명확하게 구분하여 출제되고 있으므로 주어진 대로만 구하시면 됩니다.
감사합니다.
임재기
안녕하세요. 교수님.
[2026 이패스 임재기의 공조냉동기계기사 실기1 p.127]에서,
그러면 이 문제 12년2회 1번 문제의 (2)번 벽체 부하에 대한 답은 이제 문을 통과하는 열에 대한 부하는 ‘제외한 벽체부하만을 구한 답안’이 정답으로 알고 문 부하는 포함하지 않고 벽체에 대한 부하만 구하면 되는 것인가요? 답안에는 문 부하를 합산하셔서 구한 것을 답이라고 하셔서 여쭤봅니다.예전에 다른 분의 답변을 찾아봤는데 그때는 ‘특별한 언급이 없으면 벽체부하에 출입문, 창문, 유리창에 대한 부하도 포함 시켜 계산하여 답안에 씁니다.’라고 하셨는데요.
이제는 그러면 (1)~(6)번의 소문제에 문에 대한 부하를 구하는 것도 없고 특별한 언급이 없으면 문 부하는 안 구해도 되는건가요? 마찬가지로 유리창도 구하는 문제도 소문제에 따로없고 특별한 언급이 없으면 벽체부하에 통합하지 않고 안 구해도 되나요?
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
이 문제에서도 특별한 말이 없으므로 벽체부하에 출입문 부하를 포함시켜야 합니다.
벽체와 출입문의 열통과율이 같으면 열량을 구할 때 벽체면적+출입문면적으로 구할 수 있지만
열통과율이 다르면 각각 구해서 부하를 합하면 됩니다.
문 부하는 (2)벽체를 통한 부하에서 구했으므로 (1),(3),(4),(5),(6)에서는 문 부하를 구하는 것이
아닙니다.
이 문제에서 (1)유리를 통한 부하를 구하라고 되어있으니 유리를 통한 부하를 별도로 구하면 됩니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.