13년 2회 1번 myvictory 2022년 07월 16일 09:56 공유 1. 냉매순환량은 무조건 실제 순환량으로 간주하기 때문애 실제 피스톤량으로 구하는 것인가요? 축동력이 주어졌지만 압축,기계 효율이 주어지지 않아 그냥 축동력을 일량으로 나누어 나온 G값(7*3600/(661-561=504))은 틀린게 되나요? 2. 증발기를 지나는 냉매가 모두 실제 냉매량이라 그 냉매의 능력을 실제 냉동능력으로 보나요? 3. 실제 성적계수 라는 말이 없으면 그냥 엔탈피 차로 561-448/611-561으로 구하는 것 인가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 07월 18일 01:57 교수님 답변 드립니다. 1. 냉동장치의 냉매순환량은 실제 순환량이므로 실제 피스톤 토출량으로 구하는 것이 맞습니다. 엔탈피차 (661-561)은 단열압축일량 이므로 질문하신 그냥 축동력을 일량으로 나누어 나온 G값(7*3600/(661-561=504))은 틀리는 것입니다. 2. 증발기를 지나는 냉매가 모두 실제 냉매량이라 그 냉매의 능력을 실제 냉동능력으로 보는 것이 맞습니다. 3. 실제 성적계수 라는 말이 없어도 축동력이 주어졌거나, 각종 효율이 주어졌다면 실제 성적계수를 구하시는 것이 맞습니다. 따라서 그냥 엔탈피 차(561-448/611-561)로 구하는 것은 단열압축 일량으로 구한 성적계수(이론 성적계수) 이므로 틀리는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
1. 냉동장치의 냉매순환량은 실제 순환량이므로 실제 피스톤 토출량으로 구하는 것이 맞습니다.
엔탈피차 (661-561)은 단열압축일량 이므로
질문하신 그냥 축동력을 일량으로 나누어 나온 G값(7*3600/(661-561=504))은 틀리는 것입니다.
2. 증발기를 지나는 냉매가 모두 실제 냉매량이라 그 냉매의 능력을 실제 냉동능력으로 보는 것이 맞습니다.
3. 실제 성적계수 라는 말이 없어도 축동력이 주어졌거나, 각종 효율이 주어졌다면 실제 성적계수를 구하시는 것이 맞습니다.
따라서 그냥 엔탈피 차(561-448/611-561)로 구하는 것은 단열압축 일량으로 구한 성적계수(이론 성적계수) 이므로 틀리는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.