09년 3회 6번 aksdud64 2022년 07월 16일 13:45 공유 가습열량을 구할 때, 엔탈피 차이로 구하는 것이 아닌 G x u(2730kJ/kg) x dx(0.0097-0.0056) 이렇게 구해도 되나요? 또, 만약 순환수분무가습이라면 엔탈피 차이가 거의 없으므로 가습열량은 없다고 봐도 무방할까요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 07월 18일 02:08 교수님 답변 드립니다. 가습열량을 구할 때, 엔탈피 차이로 구하는 것이 아닌 G x u(2730kJ/kg) x dx(0.0097-0.0056) 로 구해도 됩니다. 순환수 분무 가습이면 엔탈피 차이가 거의 없어서 가습열량은 없다고 보아도 무방합니다. 그러나 정확히 말씀드린다면 약간의 열량이 있습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
가습열량을 구할 때, 엔탈피 차이로 구하는 것이 아닌 G x u(2730kJ/kg) x dx(0.0097-0.0056) 로 구해도 됩니다.
순환수 분무 가습이면 엔탈피 차이가 거의 없어서 가습열량은 없다고 보아도 무방합니다. 그러나 정확히 말씀드린다면 약간의 열량이 있습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.