안전율관련문제 질문드립니다.
송풍기의 전압 계산시 안전율이 주어지면
송풍기의 전압은 덕트전저항 x (1+안전율)이 되는 건가요?
아니면 그냥 덕트전저항이 송풍기의 전압이 되는건가요?
마찬가지로
펌프 전양정계산시 안전율이 주어지면
펌프의 전양정은 (실양정+마찰손실수두+토출측속도수두)x(1+안전율)이
펌프의 전양정이 되는 건가요?
0
송풍기의 전압 계산시 안전율이 주어지면
송풍기의 전압은 덕트전저항 x (1+안전율)이 되는 건가요?
아니면 그냥 덕트전저항이 송풍기의 전압이 되는건가요?
마찬가지로
펌프 전양정계산시 안전율이 주어지면
펌프의 전양정은 (실양정+마찰손실수두+토출측속도수두)x(1+안전율)이
펌프의 전양정이 되는 건가요?
댓글
답변 드립니다.
송풍기 전저항 또는 펌프 전양정 구할 때 안전율이 주어지면
송풍기의 전압은 덕트전저항 x (1+안전율)
펌프의 전양정은 (실양정+마찰손실수두+토출측속도수두)x(1+안전율)이 되는 것이 맞습니다.
감사합니다.