안전율관련문제 질문드립니다.

송풍기의 전압 계산시 안전율이 주어지면 

송풍기의 전압은 덕트전저항 x (1+안전율)이 되는 건가요?

아니면 그냥 덕트전저항이 송풍기의 전압이 되는건가요?

마찬가지로

펌프 전양정계산시 안전율이 주어지면 

펌프의 전양정은 (실양정+마찰손실수두+토출측속도수두)x(1+안전율)이 

펌프의 전양정이 되는 건가요?

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    송풍기 전저항 또는 펌프 전양정 구할 때 안전율이 주어지면 

    송풍기의 전압은 덕트전저항 x (1+안전율)

    펌프의 전양정은 (실양정+마찰손실수두+토출측속도수두)x(1+안전율)이  되는 것이 맞습니다.