(12년 3회 1번 문제) 냉동기에서 냉매속도, 유량이 낮아지는 근본적인 원인이 궁금합니다. yhlee7056 2022년 07월 17일 06:39 공유 이 문제에서 '부하가 감소할 때 가스의 속도가 낮아진다' 라고 설명이 되어있는데, 증발기에서 부하가 감소할 떄 왜 냉매가스의 속도가 감소하는지 궁금합니다. 겨울철 고압측 압력이 갑자기 낮아질 때 생기는 원인에 대한 문제에서는 압력차에 의해 냉매유량이 감소한다라고 설명되어있어 이해할 수 있었는데, 증발기 부하의 감소와 냉매가스 속도의 관계를 잘 모르겠습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 07월 18일 04:42 (편집된 시간 2022년 07월 18일 04:43) 교수님 답변 드립니다. 이 문제에서 부하가 감소한다는 것은 냉동장치 전체적으로 부하가 감소한다는 의미입니다. 즉, 증발기에서만 증발량이 감소하고 압축기는 그대로 압축한다는 의미가 아닌 것입니다. 증발기, 압축기, 응축기, 팽창밸브등 모든 장치에서 감소한다고 보는 것입니다. 부하가 감소하면 장치내에 흐르는 냉매량이 감소하게 되지만 배관의 관경은 그대로 이기 때문에 유속은 당연히 감소하게 되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
이 문제에서 부하가 감소한다는 것은 냉동장치 전체적으로 부하가 감소한다는 의미입니다.
즉, 증발기에서만 증발량이 감소하고 압축기는 그대로 압축한다는 의미가 아닌 것입니다.
증발기, 압축기, 응축기, 팽창밸브등 모든 장치에서 감소한다고 보는 것입니다.
부하가 감소하면 장치내에 흐르는 냉매량이 감소하게 되지만 배관의 관경은 그대로 이기 때문에 유속은 당연히 감소하게 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기