2011.5.1시행 문제4번 질문드립니다.
안녕하세요
액가스 열교환기에서 3에서 4로가면서 과냉각되고 5에서 1로 가면서 과열되는 원리를 알려주시면 감사하겠습니다.
개념적으로는 과냉각된것과 과열된것과는 열교환량을 한 열량이 같은것은 알겠는데 여기서는 팽창밸브에 의해 팽창하면서 증발열량을 이용해서 과냉각하는것도 아니고 특히 과열은 어떤 원리에 의해 액가스열교환기에서 과열되는지 알려주시면 감사하겠습니다
0
안녕하세요
액가스 열교환기에서 3에서 4로가면서 과냉각되고 5에서 1로 가면서 과열되는 원리를 알려주시면 감사하겠습니다.
개념적으로는 과냉각된것과 과열된것과는 열교환량을 한 열량이 같은것은 알겠는데 여기서는 팽창밸브에 의해 팽창하면서 증발열량을 이용해서 과냉각하는것도 아니고 특히 과열은 어떤 원리에 의해 액가스열교환기에서 과열되는지 알려주시면 감사하겠습니다
댓글
답변 드립니다.
열교환기로 들어가는 3점은 온도가 높은 냉매액 입니다. 이것이 열교환기를 거치면서 냉각되어 4점의 냉매(과냉각 냉매)가 되는 것입니다.
또한 5점에서 나온 온도가 낮은 냉매가스가 열교환기에서 높은 온도의 냉매액3과 열교환되어 고온의 냉매가스(과열증기)가 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.