현열,잠열
21년 4월 24일 시행된 시험 중 7번에서
물의 비열을 구할때 q5(전열)= C점 (현열+잠열) + D점 (현열+잠열) = 밀도X유량X비열X온도차 로 구하셨는데,
01년 4월 22일 4번 중 (2)번에서
실내잠열 부하 = qT(전열) - qS(현열) 로 구하실때
전열 qT = G(ha - hb)로 구하신거에 대해서
전열을 구할때 공식이 밀도X유량X비열X온도차와, 밀도X유량X엔탈피차 이렇게 두가지 공식으로 구할 수 있는지 궁금합니다. 또한, 어느때 온도차공식을 쓰고 어느때 엔탈피 공식을 쓰는지 궁금합니다!
그리고 현열과 잠열, 전열에 대한 정확한 개념을 알려주시면 더더욱 감사하겠습니다 !
0
댓글
답변 드립니다.
강의에서 여러 번 설명 드린 내용입니다.
1.물의 비열을 구할때 q5(전열)= C점 (현열+잠열) + D점 (현열+잠열) = 밀도X유량X비열X온도차 식은
공기의 전열량을 물의 현열량으로 감당한다는 의미 인 것입니다.
그러니까 냉수는 온도만 변하지만 공기는 결로도 생기고 온도도 냉각된다는 것입니다.
2.공기선도에서 전열량은 엔탈피차로 구하고, 현열량은 온도차로 구하게 됩니다.
그런데 공기선도에서 현열량을 엔탈피차로도 구할 수 있다고 이론 공부할 때 배웠습니다.
3. 공기에서 현열 : 공기의 온도의 변화에 따른 열량
공기에서 잠열 : 공기의 습도의 변화에 따른 열량(= 수분의 변화에 따른 열량)
물에서 현열 : 물의 온도의 변화에 따른 열량
물에서 잠열 : 물의 증발에 의한 열량 (수증기의 응축에 의한 열량)
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.