현열,잠열

21년 4월 24일 시행된 시험 중 7번에서

물의 비열을 구할때 q5(전열)= C점 (현열+잠열) + D점 (현열+잠열) = 밀도X유량X비열X온도차 로 구하셨는데,

01년 4월 22일 4번 중 (2)번에서 

실내잠열 부하 = qT(전열) - qS(현열) 로 구하실때 

전열 qT = G(ha - hb)로 구하신거에 대해서

전열을 구할때 공식이 밀도X유량X비열X온도차와, 밀도X유량X엔탈피차 이렇게 두가지 공식으로 구할 수 있는지 궁금합니다. 또한, 어느때 온도차공식을 쓰고 어느때 엔탈피 공식을 쓰는지 궁금합니다!

그리고 현열과 잠열, 전열에 대한 정확한 개념을 알려주시면 더더욱 감사하겠습니다 !

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    강의에서  여러 번 설명 드린 내용입니다.

    1.물의 비열을 구할때 q5(전열)= C점 (현열+잠열) + D점 (현열+잠열) = 밀도X유량X비열X온도차  식은

    공기의 전열량을 물의 현열량으로 감당한다는 의미 인 것입니다.

    그러니까  냉수는  온도만 변하지만 공기는 결로도 생기고 온도도 냉각된다는 것입니다.

    2.공기선도에서  전열량은 엔탈피차로 구하고, 현열량은 온도차로 구하게 됩니다.

    그런데  공기선도에서 현열량을  엔탈피차로도  구할 수 있다고 이론 공부할 때 배웠습니다.

    3. 공기에서 현열 : 공기의 온도의 변화에 따른 열량 

       공기에서 잠열 : 공기의 습도의 변화에 따른 열량(= 수분의 변화에 따른 열량) 

      물에서 현열 : 물의 온도의 변화에 따른 열량

      물에서 잠열 : 물의 증발에 의한 열량 (수증기의 응축에 의한 열량)

    감사합니다.

    임재기

     

      

     

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 