19년 10월 8번문제 질문드립니다.

건물부하 구하는문제에 방위계수가 등장하면 외벽의 발생열을 구할때 적용시키는것으로 알고있는데

19년 10월 8번문제에는 방위계수가 주어졌음에도 아무 보기에도 적용되지않았습니다.

제가 잘못알고있는건지 궁금하여 질문드립니다.

 

또한 외기부하의 헌열구하는 문제에서

분자에 5는 사무실의 상면적이 5㎡/인이어서 인가요?

보통 가로x세로 로 알고있는데 분자로 약분해주는경우는 처음봐서 질문 드립니다.

만약 상면적이 5㎡/인 이라서 나눠주는거면 틈새바람 부하구할땐 왜 분자에 5가 들어가지않는지도 알려주시면 감사드리겠습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1.문제를 잘 읽어 보시면  7월23일  취득열량을 구하라고 되어있습니다. 즉 여름인 것입니다.

    방위계수는 겨울철 난방부하 구할 때만 적용하는 것이라고  강의에서 설명드렸습니다.

    2.외기부하 구할 때 분자에 5는 사무실의 상면적이 5㎡/인  이어서가 맞습니다. 

    외기량이  1인당  1시간당 25m³ 이기 때문에 몇 명 인지를 구해야 하는 것입니다.

    3. 틈새바람량은  표에서 주어진 환기횟수 X 실체적으로 구하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기