16년 1회 1번
1. 16년 2회 1번 문제에서 피스톤토출량은 실제 냉매순환량을 보낼 수 있는 피스톤 토출량입니다.
왜냐하면 압축효율로 나누어 주었기 때문입니다.
즉, 압축효율로 나누어주면 실제적인 값이 되는 것입니다.
2. 16년 2회 1번의 저단측 냉매순환량GL 과 고단측 냉매순환량GH도 실제냉매순환량 입니다.
저단측의 경우는 실제 냉동능력에 필요한 냉매순환량이기 때문에 실제 냉매순환량이고,
고단측의 경우는 hB'를 적용했기 때문에(압축효율을 적용했기 때문에) 실제냉매순환량 입니다.
3. 17년 1회 8번에서 피스톤의 토출량 V에 체적효율을 곱해주면
다른 사람이 올린 질문의 답을 이렇게 해주셧는데
실제 피스톤/이론 피스톤 = 압축효율
압축효율으로 나누면 그 값은 이론 피스톤 아닙니까?
실제 피스톤 = 이론 * 효율
실제/효율 = 이론 피스톤 양
이니깐요..
그리고 또 의문점은 이미 증발기를 지난 질량이 실제 실량이라 실제 피스톤 량이라고 알고잇는데 거기에 또 효율을 나눈 것이 이해가 되질 않습니다
0
댓글
답변 드립니다.
1. 16년 2회 1번 문제에서 피스톤토출량은 실제 냉매순환량을 보낼 수 있는 피스톤 토출량입니다.
왜냐하면 압축효율로 나누어 주었기 때문입니다. 라고 답변한 내용중에 압축효율은 체적효율을 잘못 말씀드린 것입니다. (정확하지 못한 답변 사과 드립니다.)
즉, 압축효율로 나누어주면 실제적인 값이 되는 것입니다. 라고 답변한 내용중에도 압축효율은 체적효율을 잘못 말씀드린 것입니다.
2 실제 피스톤 토출량/이론 피스톤 토출량 = 체적효율 입니다.
3.이론 냉매체적을 구하기 위해서 실제냉매체적을 체적효율 로 나누어 준 것입니다.
감사합니다.
임재기