19년 1회차 3번 다시 질문드립니다

답변해주셔서 감사합니다! 제가 궁금했던 부분은 문제에서는 50RT라 주어졌고 응축열량이 1RT당 4.54kW라고 명시되어 있는데, 소문제 2번에선 풀이에 4.54kW로 계산하는게 아니라 50*4.54kW로 계산하는것이 맞지 않나 생각하여 질문 합니다 !
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    아!  그런 질문이었군요...

    질문하신대로 50*4.54kW로 계산하셔도 됩니다.  대신 분모에도 50을 넣어 주시면 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기