21년 1회 10번

안녕하세요 교수님 21년 1회 10번 문제 (7)에 틈새 현열부하 구하는 문제 관련해서 질문 드리려고 합니다. 기존 해설은 이해가 가는데 (5)번 문제에서 외기도입 환기량의 15%가 Bypass 되었는데 19년 1회 9번문제의 참고 부분을 보면 바이패스 외기열량은 틈새로 들어오는 열량이므로 실내취득열량이라고 하신부분이 있습니다 그렇다면 문제에서 Bypass된 15%를 틈새 현열부하에 추가 시켜줘야 되는지 궁금합니다. 감사합니다
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    21년도 문제와 19년도 문제에서 Bypass는 다른 의미입니다.

    19년도의 경우는 Bypass 라는 용어가 극간풍 이라는 의미로 해석되지만

    21년도의 경우는 Bypass의 의미가 외기 도입량 중에서 15%는 바이패스 되고 나머지만 실제 외기부하가 된다는 의미로 해석한 것입니다.(교재에 설명되어 있습니다.)

    21년도의 Bypass 15%에 대한 것은 처음 보는 것이며  문제복원이  완벽하지 못한 것이 아닌가 생각되는 부분 입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기