21년 1회 10번
안녕하세요 교수님 21년 1회 10번 문제 (7)에 틈새 현열부하 구하는 문제 관련해서 질문 드리려고 합니다. 기존 해설은 이해가 가는데 (5)번 문제에서 외기도입 환기량의 15%가 Bypass 되었는데 19년 1회 9번문제의 참고 부분을 보면 바이패스 외기열량은 틈새로 들어오는 열량이므로 실내취득열량이라고 하신부분이 있습니다 그렇다면 문제에서 Bypass된 15%를 틈새 현열부하에 추가 시켜줘야 되는지 궁금합니다. 감사합니다
댓글
답변 드립니다.
21년도 문제와 19년도 문제에서 Bypass는 다른 의미입니다.
19년도의 경우는 Bypass 라는 용어가 극간풍 이라는 의미로 해석되지만
21년도의 경우는 Bypass의 의미가 외기 도입량 중에서 15%는 바이패스 되고 나머지만 실제 외기부하가 된다는 의미로 해석한 것입니다.(교재에 설명되어 있습니다.)
21년도의 Bypass 15%에 대한 것은 처음 보는 것이며 문제복원이 완벽하지 못한 것이 아닌가 생각되는 부분 입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.