2021/10/ 16일 문제2 방위계수 유리창 질문

안녕하세요. 유리창 난방부하를 구할때 방위계수가 나와있으면 열관류율에 의한 난방부하 계산시 방위계수를 꼭 써줘야하나요?? 제가 어느 문제인지는 기억이 안나는데 유리창은 유리 방위계수라고 나와있지 않으면 열관류율 계산시 방위계수를 쓰지 않았던거 같은데, 질문 드립니다. 유리창의 부하를 구할때 (열관류율) 언제 방위계수를 고려해줘서 계산에 적용을 해줘야하나요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1. 유리창이라도 외벽에 설치된 유리창이면 방위계수를 적용해야 합니다.

    문의 경우도 외벽에 설치된 문이라면 방위계수를 적용해야 합니다.

    2. 내벽 및 내벽의 유리창, 내벽의 문은  실내측에  있기때문에  태양과 바람의 영향을 받지 않기 때문에 원칙적으로 방위계수를 적용하지 않습니다.

    그러나 실내측에 있어도 문제에서 방위계수를 1.0 이라고 주어지는 경우가 있습니다.  1.0은 주어지지 않은 것과  같은 것이지만  문제에서 주어졌기 때문에 계산식에 적용하는 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기