20년 11월 8번문제 질문드립니다.

8-4 성적계수 구하는문제에서

(603-561)/(561-452) 로 구하면 왜 답이 틀린가요?

성적계수가 냉동능력 / 축동력인 공식은 알고있습니다.

앞에문제에서 냉동기 성적계수 구할때 저렇게 구했던적도 있는것 같아서

질문드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    (603-561)/(561-452)식에서 (561-452)는 냉매 1kg당의 단열압축일량(=단열압축동력) 이므로

    축동력이 아닙니다.  

    축동력은 단열압축동력에 압축효율과 기계효율이 적용되어야 하는 것입니다.

    질문하신 것처럼 성적계수를 구하는 경우는  압축효율, 기계효율이 주어지지 않았을 때 이거나  단열압축에 대한 성적계수를 구하라고 한 경우 입니다.

    감사합니다.