21년 4월 10번문제 질문드립니다.

10-4 문부하 구하는 문제에서

온도를 곱할때 '비공조실은 중간온도로 계산한다' 라는 문구도 없고, 보정된 상당외기온도차에

동쪽의 온도도 없는데 왜 중간온도로 계산하여 곱해주는지 알수 있을까요?

또한 문의 유리창 면적은 40%라고 나와있는데 문이랑 유리의 열관류율이 같아

40%를 적용시켜 계산하지 않는것인지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1. 비 공조실에 대해 아무 말이 없으면  중간온도를 적용하는 것이 일반적인 것입니다.

    중간온도 구하는 식은 교재 66p에서 배웠습니다.

    2.문과 유리의 열관류율이 같아서 별도로 계산하지 않았다고 교재에 설명되어 있습니다.

    만약 열관류율이 다르다면 별도로 계산한 후에 합하면 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

     