교수님 질문있습니다.
안녕하세요 교수님, 이번 2회차 문제중 질문이 있습니다.
문제 지문은 잘 기억이 나질 않지만 암모니아 냉동장치에서 강제순환식의 배관을 그려야하고 이렇게 저압수액기(강제순환식)를 썼을때 장점이 뭔지 2가지를 적는것 이였습니다.(고압부분은 점선, 저압부분은 실선으로 그려야 합니다. 편의상 수험자가 그리는 부분은 빨간색으로 그리겠습니다.)
1. 아래와 같이 배관을 연결하면 될지 궁금합니다.
2. 저압수액기(강제순환식)를 사용할 경우 장점을 저는
1)액상태의 냉매만을 증발기에 보내기 때문에 증발기의 열교환 효율이 좋아진다.
2) 기체상태의 냉매만이 압축기로 가게되어 액압축을 방지한다.

0
댓글
답변 드립니다,.
1.질문에 올려주신 배관도는 정확하게 그리셨습니다.
2. 저압수액기(강제순환식)를 사용할 경우 장점에 대한 질문은 강제순환식 에 촛점을 맞추어 질문한 것으로 판단됩니다.
액펌프를 사용하여 증발량의 4~6배 정도의 냉매를 증발기에 보내기 때문에 냉매가 충분한 속도로 증발기를 통과합니다. 따라서
1) 냉동기유가 증발기에 체류할 염려가 없다. 또는 냉동기유가 증발기에 고일 염려가 없다.
2) 전열효과가 매우 양호하다. 또는 전열작용이 매우 양호하다. 또는 열전달율이 좋다.
3) 냉매액이 압축기로 되돌아갈 염려가 없다. 또는 질문에 쓰신
기체상태의 냉매만이 압축기로 가게되어 액압축을 방지한다. 도 답이 될 수 있다고 판단됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.