공동현상 질문있습니다.

안녕하세요, 교수님

이번 2회차에서 캐비테이션의 정의와 원인2가지를 적으라는 문제가 나왔습니다.

제가 암기한 부분이 아니라서 그냥 적어봤습니다.......

저는 정의를 펌프가 작동할때 유체에서 발생한 기포가 압력이 낮은곳으로 이동하다 터지는 현상이라고 했고

원인 2가지는

1) 흡입양정이 너무 높은경우

2)펌프의 회전속도가 너무 빠른경우

이게 답이 될수 있을까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    공동현상(캐비테이션)에 대해서는 필기교재 256p에서 배운 냉용입니다.

    (12) 캐비테이션(cavitation)
    ① 공동현상(空洞現想)이라고 하며 유체가 굴곡부 또는 곡부를 흐를 때 저압부분(空洞)이 
    생기고 여기서 증기(기포)가 발생하는 현상을 캐비테이션이라 한다.
    ② 발생된 기포는 펌프의 토출측 고압영역에 이르면 갑자기 파괴되어 물속으로 소멸한다. 
    기포가 파괴되면서 심한 충격이 일어나 소음과 진동을 일으키고 침식을 일으킨다.
    ③ 방지대책
    ㉠ 펌프의 흡입 양정을 작게 한다.
    ㉡ 펌프의 회전수를 낮춘다.
    ㉢ 양흡입 펌프를 사용한다.
    ㉣ 2대 이상의 펌프를 사용한다.
    ㉤ 흡입관 구경을 크게 하여 손실수두를 줄인다

    따라서  질문에 올리신 캐비테이션  정의는 정답이 될 수 없을 것 같으나 원인 2가지는 정답처리 될 수 있을 것 같습니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기