2022년 2회차 냉각탑 배관문제 koko28258 업데이트 시간 2022년 07월 26일 01:08 공유 냉각탑과 공조기를 냉동기보다 위에 두고 공급배관을 통해 냉각탑과 공조기 공급헤더방향으로 각각 냉각수와 냉수를 쏘는식으로 배관을 작성하였는데 이렇게 작성하면 틀릴까요? 올바른 방법이 아니라면 펌프방향은 어떻게 설정하는게 옳은건가요 인터넷을 찾아봐도 명확한 답이 없습니다.. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 07월 26일 05:09 교수님 답변 드립니다. 저의 교재 274p 2007년 1회 2번 문제의 풀이와 같은 방향으로 설치하는 것이 일반적인 방법입니다. 펌프에서 응축기와 증발기 쪽으로 밀어 넣어 주면 공기가 응축기와 증발기에 체류하는 일이 없으므로 열교환이 잘되기 때문입니다. 그러나 질문하신 그림과 같은 펌프방향으로 설치해도 운전이 가능하기 때문에 틀린 것이 아닙니다. 그리고 문제에서 펌프의 방향에 대하여 특별한 언급이 없으므로 둘 다 정답 처리 될 것으로 생각됩니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
저의 교재 274p 2007년 1회 2번 문제의 풀이와 같은 방향으로 설치하는 것이 일반적인 방법입니다.
펌프에서 응축기와 증발기 쪽으로 밀어 넣어 주면 공기가 응축기와 증발기에 체류하는 일이 없으므로 열교환이 잘되기 때문입니다.
그러나 질문하신 그림과 같은 펌프방향으로 설치해도 운전이 가능하기 때문에 틀린 것이 아닙니다.
그리고 문제에서 펌프의 방향에 대하여 특별한 언급이 없으므로 둘 다 정답 처리 될 것으로 생각됩니다.
감사합니다.
임재기