20년 4회 9번 (3)번 질문 있습니다.

913p에서

바이패스 냉매량 Gm에 관한 질문입니다 !

Gl은 저단 냉매 순환량이면, Gh는 어떤건지 궁금합니다. 

또한, 그래프를 확인하면  Gh(h2-h5) = Gl(h3-h4)가 되어 Gh/ Gl = (h3-h4) / (h2-h5)가 되어야하는거 아닌지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    Gh는 고단측 냉매 순환량(전체 냉매 순환량) 입니다.

     Gh/ Gl = (h2-h5) / (h3-h4)가 되는 것은  2단압축 1단팽창 사이클 공부할 때 배운 내용입니다.

    중간냉각기에서 열평형식을 세우면 유도되는 식입니다.

    매우 중요한 식이므로 꼭 외우시는 것이 좋습니다.

    실기 강의자료 또는 게시판 자료실에 유도과정을 올려 놓았습니다.

    감사합니다.

    임재기

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기