덕트계의 압력손실

22년도 교재 849페이지에서 (3)번 덕트계의 압력손실은 송풍기의 전압과 같다고 했는데, 송풍기 전압은 덕트계 압력손실 + 취출구 압력 아닌가요?  그렇다면, 이경우 취출구 압을 대기압으로 보고 + 0으로 생각해도 되는지요?

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    이 문제에서 덕트계의  압력손실이란 덕트 직관,곡관,흡입구, 취출구 손실을 모두 포함한 손실을 의미합니다.

    흡입구와 취출구의 압력 손실이 존재하는데  문제에서는 알 수 없으며,  문제를 푸는 데는 필요하지 않습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 강사님, 제가 질문을 잘 못드린 것 같아아요. 제가 궁금했던 건 취출구 압력손실이 아니라 "취출압"입니다.

    송풍기 전압은 압력손실 + 취출압 그런데 이 문제에서 취출압력이 대기압과 같으니 송풍기 전압은 = 압력 손실 이란 등식이 성립했다고 이해하면 되는거죠?

    0
  • 답변 드립니다.

    송풍기에서 대기에 취출(방출)하는 경우  취출 공기가 대기에 접하는 순간  정압은 0이지만 동압은 존재하게 됩니다.  따라서 질문에 말씀하신 대기압과 같은 것은 정압이며, 동압은 별도로 존재하는 것입니다.

    그런데 이 문제에서는  아무런 언급이 없으므로 동압도 알 수 없는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기