덕트계의 압력손실
22년도 교재 849페이지에서 (3)번 덕트계의 압력손실은 송풍기의 전압과 같다고 했는데, 송풍기 전압은 덕트계 압력손실 + 취출구 압력 아닌가요? 그렇다면, 이경우 취출구 압을 대기압으로 보고 + 0으로 생각해도 되는지요?
0
22년도 교재 849페이지에서 (3)번 덕트계의 압력손실은 송풍기의 전압과 같다고 했는데, 송풍기 전압은 덕트계 압력손실 + 취출구 압력 아닌가요? 그렇다면, 이경우 취출구 압을 대기압으로 보고 + 0으로 생각해도 되는지요?
댓글
답변 드립니다.
이 문제에서 덕트계의 압력손실이란 덕트 직관,곡관,흡입구, 취출구 손실을 모두 포함한 손실을 의미합니다.
흡입구와 취출구의 압력 손실이 존재하는데 문제에서는 알 수 없으며, 문제를 푸는 데는 필요하지 않습니다.
감사합니다.
임재기
강사님, 제가 질문을 잘 못드린 것 같아아요. 제가 궁금했던 건 취출구 압력손실이 아니라 "취출압"입니다.
송풍기 전압은 압력손실 + 취출압 그런데 이 문제에서 취출압력이 대기압과 같으니 송풍기 전압은 = 압력 손실 이란 등식이 성립했다고 이해하면 되는거죠?
답변 드립니다.
송풍기에서 대기에 취출(방출)하는 경우 취출 공기가 대기에 접하는 순간 정압은 0이지만 동압은 존재하게 됩니다. 따라서 질문에 말씀하신 대기압과 같은 것은 정압이며, 동압은 별도로 존재하는 것입니다.
그런데 이 문제에서는 아무런 언급이 없으므로 동압도 알 수 없는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.