송풍기 풍량에 외기부하를 포함하지 않는 이유 hanskyline 2022년 07월 28일 07:50 공유 22년도 교재 844페이지 (3)번에서 송풍기 풍량에 외기부하를 포함하지 않는 이유를 잘 모르겠습니다. 자세한 설명 부탁드립니다. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 07월 29일 06:51 교수님 답변 드립니다. 이론 공부할 때 여러 번 설명 드린 내용입니다. 송풍량계산은 여러가지 방법으로 구할 수 있지만 가장 일반적인 방법이 실내 현열부하로 계산하는 방법입니다. 질문하신대로 외기부하를 포함시겨서 계산 할 수도 있습니다. 외기부하를 포함시킨 부하로 계산할려면 냉각기 입출구 엔탈피를 알아야 하는데 이 문제에서는 주어지지 않아 구할 수 없습니다. 냉각기 입출구 엔탈피 값이 주어지면 외기부하를 포함시킨 전열부하로 송풍량을 계산할 수 있습니다. (교재 55~58p) 감사합니다. 임재기 0 hanskyline 2022년 07월 31일 03:05 아하~이 것이 그 내용이었군요. 여러 번 설명하셨는데 그 것을 이해하지 못하고 질의 드려서 송구스럽네요. 글로 나오니까 좀 헷갈렸어요. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
이론 공부할 때 여러 번 설명 드린 내용입니다.
송풍량계산은 여러가지 방법으로 구할 수 있지만 가장 일반적인 방법이 실내 현열부하로 계산하는 방법입니다.
질문하신대로 외기부하를 포함시겨서 계산 할 수도 있습니다.
외기부하를 포함시킨 부하로 계산할려면 냉각기 입출구 엔탈피를 알아야 하는데 이 문제에서는 주어지지 않아 구할 수 없습니다. 냉각기 입출구 엔탈피 값이 주어지면 외기부하를 포함시킨 전열부하로 송풍량을 계산할 수 있습니다. (교재 55~58p)
감사합니다.
임재기
아하~이 것이 그 내용이었군요. 여러 번 설명하셨는데 그 것을 이해하지 못하고 질의 드려서 송구스럽네요. 글로 나오니까 좀 헷갈렸어요.