송풍기 풍량에 외기부하를 포함하지 않는 이유

22년도 교재 844페이지 (3)번에서 송풍기 풍량에 외기부하를 포함하지 않는 이유를 잘 모르겠습니다. 

자세한 설명 부탁드립니다.

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    이론 공부할 때 여러 번 설명 드린 내용입니다.

    송풍량계산은 여러가지 방법으로 구할 수 있지만  가장 일반적인 방법이 실내 현열부하로 계산하는 방법입니다.

    질문하신대로 외기부하를 포함시겨서 계산 할 수도 있습니다.

    외기부하를 포함시킨 부하로 계산할려면  냉각기 입출구 엔탈피를 알아야 하는데  이 문제에서는  주어지지 않아 구할 수 없습니다.  냉각기 입출구 엔탈피 값이 주어지면  외기부하를 포함시킨 전열부하로 송풍량을 계산할 수 있습니다. (교재 55~58p)

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 아하~이 것이 그 내용이었군요. 여러 번 설명하셨는데 그 것을 이해하지 못하고 질의 드려서 송구스럽네요. 글로 나오니까 좀 헷갈렸어요.

    0