21년 1회 10번 wltjd7538 2022년 07월 29일 02:28 공유 사무실 부하 문제입니다! 01년 2회 5번에서 (1) 유리창 부하 구할때, 일사 열량과 전도 열량을 나누어서 계산하셨는데 21년 1회 10번 (2) 서쪽 유리창 부하에서는 전도열량, 일사열량을 나누지 않고 관류부하, 일사부하를 나누는지 궁금합니다! 또한 21년 1회 10번 (2) 관류부하 계산시 차폐계수를 곱하지 않고, 일사부하에만 차폐계수를 곱하는 이유가 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 07월 29일 07:01 교수님 답변 드립니다. 이론 공부할 때 배운 내용입니다. 유리창 부하는 일사부하와 관류에 의한 부하로 나눕니다. 그런데 관류에 의한 부하대신 대류 및 전도에 의한 열량(=전도열량)으로 구할 수도 있습니다. 이 내용은 교재 62~63p 에서 배운 내용입니다. 01년2회에서는 전도열량이 주어졌기 때문에 전도열량으로 구한 것입니다. 2. 차폐계수는 일사부하 계산에만 적용하는 것입니다. 관류에 의해 전달되는 열량은 브라인드를 설치하는 것에 영향을 받지 않습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
이론 공부할 때 배운 내용입니다.
유리창 부하는 일사부하와 관류에 의한 부하로 나눕니다.
그런데 관류에 의한 부하대신 대류 및 전도에 의한 열량(=전도열량)으로 구할 수도 있습니다.
이 내용은 교재 62~63p 에서 배운 내용입니다.
01년2회에서는 전도열량이 주어졌기 때문에 전도열량으로 구한 것입니다.
2. 차폐계수는 일사부하 계산에만 적용하는 것입니다.
관류에 의해 전달되는 열량은 브라인드를 설치하는 것에 영향을 받지 않습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.