습공기의 현열변화에서 엔탈피변화 질문있습니다. cocol02 업데이트 시간 2021년 01월 28일 11:08 공유 안녕하세요 임재기 교수님! 교수님을 존경하는 기계과 학생입니다. 습공기가 현열변화를 할 때 엔탈피 계산에 대해서 질문이 있습니다. 습공기 선도상에서 습공기가 현열변화 할때, "엔탈피 변화 = 건공기 정압비열 * 온도차 " 로만 계산하시던데 수증기의 비열은 고려 안해도 되는건가요? 질문을 정확하게 하기 위해서 아래 사진을 첨부했습니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 01월 29일 00:56 (편집된 시간 2021년 01월 29일 01:03) 교수님 답변드립니다. 좋은 질문입니다. 습공기중의 수분함량이 미미하므로 절대습도의 변화(수분의 변화)가 없다면 건공기의 엔탈피 차로만 계산해도 실용상 문제가 없기 때문에 이렇게 계산하는 것입니다. 정확하게 계산하려면 질문하신 것처럼 건공기 중에 포함된 수분의 온도변화에 대한 열량도 포함시켜야 하지만, 일반적으로 공기조화에서는 실용상 문제가 없기 때문에 사용하는 공기가 습공기 이지만 건공기라고 보고 건공기의 엔탈피로만 계산합니다. 다만 절대습도의 변화가 있는 경우에는 공기중의 수분의 변화량에 해당하는 증발잠열의 변화량을 계산에 포함시켜야 합니다. 이런 경우에도 수분의 온도차에 의한 열량이 발생하지만 이 경우에도 수분의 온도차에 의한 열량을 무시합니다. 이렇게 해도 실용상 문제가 없기 때문입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
좋은 질문입니다.
습공기중의 수분함량이 미미하므로 절대습도의 변화(수분의 변화)가 없다면 건공기의 엔탈피 차로만 계산해도 실용상 문제가 없기 때문에 이렇게 계산하는 것입니다.
정확하게 계산하려면 질문하신 것처럼 건공기 중에 포함된 수분의 온도변화에 대한 열량도 포함시켜야 하지만, 일반적으로 공기조화에서는 실용상 문제가 없기 때문에 사용하는 공기가 습공기 이지만 건공기라고 보고 건공기의 엔탈피로만 계산합니다.
다만 절대습도의 변화가 있는 경우에는 공기중의 수분의 변화량에 해당하는 증발잠열의 변화량을 계산에 포함시켜야 합니다. 이런 경우에도 수분의 온도차에 의한 열량이 발생하지만 이 경우에도 수분의 온도차에 의한 열량을 무시합니다. 이렇게 해도 실용상 문제가 없기 때문입니다.
감사합니다.
강사 임재기