2021년 실기책을 구입하여 공부하기 시작하였습니다. 감사드립니다. 다름이아니라, (3)바이패스풍량 계산식의 GB=G(t5-t4) / (t3-t4)에서 t3의 숫자가 15도가 아닌 39도 적용되어 있는것 같습니다. 그리고 설명에서 취출공기온도 t5가 39도가 아닌 35도로 되어있습니다. 확인부탁드립니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    책 전체를 si단위로 변경하다보니 오타가 발생했습니다.  사과드립니다.

    질문하신대로 t3 = 15℃가 맞습니다.

    설명에서  취출공기 온도 t5(39℃)가 맞습니다.

    849p  풀이(2)  정압Ps = Pt - (Pt₃ - Ps₃) 가 맞습니다.

               풀이(4) 에서  = 26.7 x 3000 /367200 =   이 맞습니다

              참고 :  367200kgf.m/h 가 맞습니다

    851p 위에서 3째줄    분수식의 분모에서   / 617.4 - 460.6  이 맞습니다

    852p 밑에셔 2째줄 ρQ₄Cp t₄ =  ρQ₁Cp t₁ +  ρQ₃Cp t₃ 이 맞습니다.

    864p 위에셔 6째줄 Gh1 = (G-Gx)h7 + Gx h8 이 맞습니다

    876p 밑에서 1째줄  GL = Qe / h1-h6  이 맞습니다

    오타에 대하여 사과드립니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     