공조냉동 SI단위로 된 새책 질문
2001.11월 문제 4번 괄호 5번 환기손실열량을 구하는 식에서 단위소거를 하면 kJ/h 입니다. 근데 문제의 답 단위는 W로 되어있구요.
kJ/h —> W로 환산하려면
kJ/3600s -> 1000J/3600s로 되어야 하는데 계산과정에는 시간을 환산하는 숫자가 없습니다. 혹시나 오타가 맞는지요?
0
2001.11월 문제 4번 괄호 5번 환기손실열량을 구하는 식에서 단위소거를 하면 kJ/h 입니다. 근데 문제의 답 단위는 W로 되어있구요.
kJ/h —> W로 환산하려면
kJ/3600s -> 1000J/3600s로 되어야 하는데 계산과정에는 시간을 환산하는 숫자가 없습니다. 혹시나 오타가 맞는지요?
댓글
답변드립니다.
질문하신대로 오타 입니다. 사과드립니다.
확인결과 단위가 kJ/h 이므로 x 1000 ÷ 3600 해주면 답은 1212W 가 됩니다.
거듭 오타에 대해 사과드리며 알려주셔서 감사합니다.
공조 질문코너가 별도로 있으니 공조코너에 질문 올려주시면 감사하겠습니다.
감사합니다.
강사 임재기