2001년 7월 5번 limyh8242 업데이트 시간 2021년 03월 15일 14:20 공유 안녕하세요 임재기 강사님 극간부하를 계산할때 단위변환에 궁금증이 생겨 질문드립니다 현열에서 1.2 *(28*14*3)*0.5*1.01*(32-26) 에서 단위가kg/m^3 m^3 회/h kj/kg×k k 이고 각각소거하면 kj/h가 되는데 이게 3.6으로 나누지 않고 바로 w가 되는지 궁금합니다. 잠열도 똑같이 kj/h로 나왔습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 03월 15일 15:38 교수님 답변드립니다. 질문하신 내용이 맞습니다. 교재에 오류가 있었습니다. 질문하신대로 단위가 kJ/h 가 나오므로 x 1000 ÷ 3600 해줘야 W가 나옵니다. 정정하면 현열은 1187.76 W 잠열은 6960.78W 입니다. 오류에 대하여 사과들립니다. 그리고 알려주셔서 감사합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
질문하신 내용이 맞습니다. 교재에 오류가 있었습니다.
질문하신대로 단위가 kJ/h 가 나오므로 x 1000 ÷ 3600 해줘야 W가 나옵니다.
정정하면 현열은 1187.76 W 잠열은 6960.78W 입니다.
오류에 대하여 사과들립니다. 그리고 알려주셔서 감사합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.