공조냉동기계 실기-si단위 특강 교안자료_201101 hyd101 2021년 03월 17일 05:36 공유 과정명: 공조냉동기계기사 강사명: 임재기 공조냉동기계 실기-si단위 특강 교안자료_201101 1페이지 문제 10번에 냉동기 안전율 10%로인데 냉동기 용량에 표시할 때는 왜 1.1이 나오는 건가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 03월 17일 06:04 (편집된 시간 2021년 03월 17일 06:07) 교수님 답변드립니다. 안전율이 10% 라는 것은 어떤 결과 값에 10%를 더해 주라는 의미인 것은 아실 것입니다. 즉, 냉동기용량을 계산한 결과 100이 나왔으면 여기에 10%를 더해 주면 되는 것입니다. 따라서 냉동기 최종용량 = 100 + (100 x 10%) = 100 + (100 x 0.1) = (100x1) + (100 x 0.1) = 100 x (1+0.1) = 100 x 1.1 이 되는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
안전율이 10% 라는 것은 어떤 결과 값에 10%를 더해 주라는 의미인 것은 아실 것입니다.
즉, 냉동기용량을 계산한 결과 100이 나왔으면 여기에 10%를 더해 주면 되는 것입니다.
따라서
냉동기 최종용량 = 100 + (100 x 10%) = 100 + (100 x 0.1) = (100x1) + (100 x 0.1) = 100 x (1+0.1)
= 100 x 1.1 이 되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기