2020년도 문제 7-(2) 질문

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기
  • 질문 사항 : "Qc = K*Af*N*dTm*Cws" 이 공식은 현열량을 구하는 공식이 있는 것처럼 코일의 부하를 구하는 사용하는 건가요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

     20년1회 7번 문제의 질문으로 보고 답변드립니다.

    다음부터는 몇년도 몇회(또는 몇월) 문제의 질문이신지 알려주시기 바랍니다. 그래야  정확한 답변을 드릴 수 있습니다.

    질문하신 공식은 코일벽을 통하여 냉수와 공기의 열전달 열량을 구하는 공식입니다.

     코일(관)벽을 통과하는 열량은  냉수쪽에서는 냉수의 온도만 변하는 것이므로 현열량 이지만 공기쪽에서는 온도와 습도가 동시에 변하므로 전열량 입니다.

    물론 공기의 습도가 변하지 않는 경우도 있습니다.  이런 경우는 공기쪽에서도 현열량 입니다.

    그러나 일반적으로는 공기의 습도도 동시에 변하므로 공기쪽은 전열량이 변하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

     