순환공기량, 송풍량, 수량 구할때 현열,잠열 질문

19년3회 3번문제에서 순환공기량 구할땐 현열+잠열이 이용됬고.

19년2회 3번문제에서 송풍량 구할땐 현열만 이용됬고.

18년3회 12번문제에서 수량 구할땐 현열+잠열을 이용됬습니다.

현열만 이용하는 경우와 현열+잠열을 이용하는 경우를 어떻게 구분해야하나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    총괄적으로는 구분할 필요가 없습니다.  그러나  송풍량을 구할 때는 가능하면 실내현열량으로 구하는 것이 보편적입니다.

    19년3회 3번 문제에서는 엔탈피값만 주어졌기 때문에 전열량으로 구한 것입니다. 만약 온도가 주어졌다면 온도로 구하는 것이 일반적인 방법입니다.

    18년3회 12번의 경우는 공기와 냉각수가 열교환을 하는데  공기는 현열량+잠열량이 변하지만  냉각수쪽은 현열량만(온도만) 변한 것입니다.

    그래서 공기의 전열량(현열+잠열)을 냉각수의 온도차(냉각수의 현열)로 구할 수 있는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기