2020년도 1회 문제 5-(1),(3) 질문 jsy8133 2021년 03월 19일 05:34 공유 과정명: 공조냉동기계기사 실기 강사명: 임재기 질문사항 : 2020년도 1회 문제 5-(1),(3) 질문입니다. (1)에서 실내 취득열량을 구하라고 했는데요. 이 때, 바이패스 외기의 열량을 더해준 이유가 있나요?? 혹여 외기 부하랑 별개의 개념이기 때문인가요?? (3)에서 비열의 단위인 K를 없애려면 온도의 단위는 절대온도로 변환해야 하는데... 변환하지 않는 이유가 있나요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 03월 19일 05:51 (편집된 시간 2021년 03월 19일 05:52) 교수님 답변드립니다. 20년도 1회 문제는 영상강의를 올려 놓았습니다. 영상을 보시면 일부 이해하실 수 있을 것입니다. 문제에서 바이패스 외기열량의 의미는 극간풍이라고 보아야 합니다. 극간풍은 실내 취득부하입니다. 앞의 질문에서도 답변드렸습니다. 다른 강의에서 여러번 설명드린 내용입니다. 비열의 단위에서 온도 K의 의미는 온도1K를 올리는데 필요한 열량이라는 뜻 입니다. 즉 온도 1K 올린다는 것은 온도 1℃를 올린다는 것과 같은 것입니다. 즉 일반온도 10℃ - 6℃ = 4 ℃ 절대온도 (10+273) - (6+273) = 4K 입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
20년도 1회 문제는 영상강의를 올려 놓았습니다. 영상을 보시면 일부 이해하실 수 있을 것입니다.
문제에서 바이패스 외기열량의 의미는 극간풍이라고 보아야 합니다. 극간풍은 실내 취득부하입니다.
앞의 질문에서도 답변드렸습니다.
다른 강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.
비열의 단위에서 온도 K의 의미는 온도1K를 올리는데 필요한 열량이라는 뜻 입니다.
즉 온도 1K 올린다는 것은 온도 1℃를 올린다는 것과 같은 것입니다.
즉 일반온도 10℃ - 6℃ = 4 ℃
절대온도 (10+273) - (6+273) = 4K 입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.