2018. 3회 1번 질문입니다. windscole 2021년 03월 19일 06:16 공유 단위가 m3/h 인데 분당이면 m3/min으로 바꿔줘야하는게 아닌지요. 그리고 마지막 압축기 분당회전수 문제풀이에서 분자에선 10×3.86×3600 은 시간당이고 분모에선 60을 곱하엿으므로 m3/h 그러면 시간당 회전수 아닌가요 0 댓글 댓글 4개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 03월 19일 07:00 (편집된 시간 2021년 03월 19일 07:00) 교수님 답변드립니다. 1.체적단위는 m3/h 이고 회전수는 분당이므로 공식에서 X 60을 한 것입니다. 2. 질문하신 것처럼 체적의 단위가 m3/h 이기 때문에 냉동능력을 시간당으로 고치기 위해서 10×3.86×3600 을 한 것입니다. 분모에 60을 곱한 것은 처음공식에서 X 60 한것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 windscole 2021년 03월 19일 07:04 (편집된 시간 2021년 03월 19일 07:05) 문제에선 압축기의 분당회전수를 제시하엿으므로 냉동능력을 시간당이 아닌 분당으로 고치고 회전수또한 60을 곱하지 않고 풀어야 하지 안는지요. 시간당회전수인 m3/h 가 아닌 분당회전수인 m3/ min으로 해줘야 하지 안는지 헷갈립니다. 0 imjaeki 2021년 03월 19일 07:20 교수님 답변드립니다. 피스톤 압출량공식에서 압출량 단위를 m3/ min으로 하시면 분당회전수에 X 60 을 안하셔도 됩니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 windscole 2021년 03월 19일 07:29 답변 감사드립니다. 한번에 이해가 되엇습니다 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1.체적단위는 m3/h 이고 회전수는 분당이므로 공식에서 X 60을 한 것입니다.
2. 질문하신 것처럼 체적의 단위가 m3/h 이기 때문에 냉동능력을 시간당으로 고치기 위해서 10×3.86×3600 을 한 것입니다.
분모에 60을 곱한 것은 처음공식에서 X 60 한것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
문제에선 압축기의 분당회전수를 제시하엿으므로 냉동능력을 시간당이 아닌 분당으로 고치고 회전수또한 60을 곱하지 않고 풀어야 하지 안는지요.
시간당회전수인 m3/h 가 아닌 분당회전수인 m3/ min으로 해줘야 하지 안는지 헷갈립니다.
답변드립니다.
피스톤 압출량공식에서 압출량 단위를 m3/ min으로 하시면 분당회전수에 X 60 을 안하셔도 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기
답변 감사드립니다. 한번에 이해가 되엇습니다
댓글을 남기려면 로그인하세요.