2018. 3회 1번 질문입니다.

단위가 m3/h 인데 분당이면 m3/min으로 바꿔줘야하는게 아닌지요. 그리고 마지막 압축기 분당회전수 문제풀이에서 분자에선 10×3.86×3600 은 시간당이고 분모에선 60을 곱하엿으므로 m3/h 그러면 시간당 회전수 아닌가요
0

댓글

댓글 4개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.체적단위는 m3/h   이고 회전수는 분당이므로 공식에서 X 60을 한 것입니다.

    2. 질문하신 것처럼 체적의 단위가 m3/h 이기 때문에 냉동능력을 시간당으로 고치기 위해서 10×3.86×3600 을 한 것입니다.

    분모에 60을 곱한 것은 처음공식에서 X 60 한것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 문제에선 압축기의 분당회전수를 제시하엿으므로 냉동능력을 시간당이 아닌 분당으로 고치고 회전수또한 60을 곱하지 않고 풀어야 하지 안는지요.

    시간당회전수인 m3/h 가 아닌 분당회전수인 m3/ min으로 해줘야 하지 안는지 헷갈립니다.

    0
  • 답변드립니다.

    피스톤 압출량공식에서 압출량 단위를  m3/ min으로 하시면  분당회전수에  X 60 을 안하셔도 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 답변 감사드립니다. 한번에 이해가 되엇습니다