07년 2회 6번

 

 

  • 과정명: 

  • 강사명: 
  • 조명 발생열량 1.2xWxf W가 왜 6x6x20이 되고 f가 왜 1인지 모르겠습니다. 공조시간 10시간이라고 나왔으므로 f는 10/24 아닌가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    문제의 조건에 조명(형광등) : 20W/m2  로 주어졌습니다.  즉 바닥면적 1m2당 20W 라는 것입니다.

    따라서  형광등 부하는 바닥면적 6X6에 x 20W로 구한 것이며

    f 는 점등율 인데  등이 10개 설치되어있는데  6개만 켠다면 점등율은 60%가 된다는 의미입니다.

    질문하신 시간 개념은 아닙니다.  왜냐하면  사무실 부하느 1시간을 사용해도 모든 부하를 계산해야 하기 때문입니다. 사람이 24시간중에 1시간을 근무해도 그 1시간동안은 조명을 켜야 하기때문입니다. 

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기