07년 2회 6번 qldhvm33 2021년 03월 20일 04:31 공유 과정명: 강사명: 조명 발생열량 1.2xWxf W가 왜 6x6x20이 되고 f가 왜 1인지 모르겠습니다. 공조시간 10시간이라고 나왔으므로 f는 10/24 아닌가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 03월 22일 03:56 교수님 답변드립니다. 문제의 조건에 조명(형광등) : 20W/m2 로 주어졌습니다. 즉 바닥면적 1m2당 20W 라는 것입니다. 따라서 형광등 부하는 바닥면적 6X6에 x 20W로 구한 것이며 f 는 점등율 인데 등이 10개 설치되어있는데 6개만 켠다면 점등율은 60%가 된다는 의미입니다. 질문하신 시간 개념은 아닙니다. 왜냐하면 사무실 부하느 1시간을 사용해도 모든 부하를 계산해야 하기 때문입니다. 사람이 24시간중에 1시간을 근무해도 그 1시간동안은 조명을 켜야 하기때문입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
문제의 조건에 조명(형광등) : 20W/m2 로 주어졌습니다. 즉 바닥면적 1m2당 20W 라는 것입니다.
따라서 형광등 부하는 바닥면적 6X6에 x 20W로 구한 것이며
f 는 점등율 인데 등이 10개 설치되어있는데 6개만 켠다면 점등율은 60%가 된다는 의미입니다.
질문하신 시간 개념은 아닙니다. 왜냐하면 사무실 부하느 1시간을 사용해도 모든 부하를 계산해야 하기 때문입니다. 사람이 24시간중에 1시간을 근무해도 그 1시간동안은 조명을 켜야 하기때문입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.