2013년1회차 3번문제, 2014년 2회차 8번문제

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기교수님

 

안녕하세요 교수님 2013년 1회차 3번 송풍기 문제와 2014년 2회차 문제8번 송풍기 문제에 대해서 질문있습니다. 우선 2014년 2회차 문제8번 문제를 보면 송풍기의 전압을 구할때

송풍기 전압 = 토출측전압-흡입측전압 으로 구했는데요.

2013년 1회차 3번송풍기문제에서는 송풍기전압을 구할때 이와같은 방법이아닌 각 손실들의 합과

취출구전압과 흡입측 공조기, 리턴덕트 전압을 합친값을 이용했습니다.

송풍기의 전압을 구할때는 무조건 토출측전압-흡입측전압이 아닌건가요? 

2013년 1회차 3번송풍기문제에서는 왜 2014년 2회차 문제8번과 다른방식으로 전압을 구하는지 궁금합니다.

 

좋은강의 감사드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.
    질문하신대로 송풍기 전압 = 송풍기 토출측전압- 송풍기 흡입측전압 으로 구하시면 됩니다.
    그런데 2013년 1회차 3번송풍기문제에서는 송풍기 토출측전압 과 송풍기 흡입측전압이 주어지지 않았습니다. 따라서 덕트의 모든 손실을 구해서 송풍기 전압을 구할 수 밖에 없습니다.
    덕트의 압력강하를 송풍기가 감당해야 하기 때문에 덕트와 취출구등의 압력손실은 송풍기 전압과 같게 되는 것입니다.
    감사합니다.
    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기