2019년도 2회 문제 3번(송풍량) 질문

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기
  • 질문내용 : 1. 송풍량을 계산할 때, 왜?? 온도를 T2-T4로 하신 건가요?? 혹시, 냉각기를 통해 차가워진 공기를 실내로 공급하기 때문인가요?? 2. T4의 온도를 구할 때 SHF=0.83선과 상대습도 90%선이 교차하는 지점의 온도를 찾으셨는데요... 어떻게 15.2℃인거를 아시건가요?? 시험지에 선도가 자세히 나와져 있나요?? 아니면 선도 강의를 들어야 하나요?? 만약 들어야 한다면 몇 강에 있는지 확인 부탁드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.질문하신대로  냉각기를 통해 차가워진 공기를 실내로 공급하기 때문입니다.

    4에서 2의 과정은 실내부하를 나타내는 과정입니다.

    따라서 실내 현열부하 qs = G Cp Δt 에서 송풍량 Q를 구하는 것입니다.

    2.시험에서 습공기 선도가 주어지며 선도에 온도가 표시되어 있습니다.  주어진 습공기 선도위에 과정을 작도하신 후 습공기선도상에서 온도를 읽는 것입니다.  

    3. 공기선도강의는 공조냉동기계기사 실기이론 8교시를 들으시면 됩니다.

    시간이 되신다면 이론강의를 처음부터 들으시면 개념 잡으시는데 도움이 되실 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기