2021 실기교재 오타 확인 부탁드립니다.

1. 교재 106.p 극간부하의 현열부분에 송풍량 구할때 Q=nV로 구하는데 이때 n이 0.5회/h 입니다. 답이 W단위이면 3600을 나눠줘야하지 않나요?

2. 교재 68.p 첫째줄에 전압 구하는 공식 보면 전압=토출정압-흡입정압으로 되있는데 (-)가 아닌 (+) 아닌가요?

3. 72.p 직관부마찰저항 공식 부분에 v^2/2가 아닌 v^2/2g 아닌가요?

4. 89.p 문제 풀이 부분에 (3)응축기로 표시 되어있는데 응축기는 냉동기의 일부분이고 전체적인 설비를 뜻하는 냉동기가 아닐까요?

혹시 오타이거나 제가 잘못알고있는건지 알려주시면 감사하겠습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 106p 극간부하 현열부하 풀이는 x 1000 ÷ 3600 을 해야 하는 것이 맞습니다. 508p,697p 도 마찬가지 입니다.  공조실기 정오표에 올려놓았습니다.

    2.교재 68.p 첫째줄에 전압 구하는 공식  전압=토출전압-흡입전압이 맞습니다.  흡입측 압력은 부압(-압력) 이기 때문에  공식에 적용할 때  (-)를 붙이게 되는 것입니다.  따라서 공식은 교재의 공식이 맞는 것입니다.

    3. 72.p 직관부마찰저항 공식 부분에 v^2/2은 맞는 식입니다. 그런데 그 아래 국부 마찰저항(국부손실) 공식이 v^2/2g 가아닌  v^2/2가 맞습니다. 사과드립니다.

    4.좋은 질문입니다. 만약에 (3)이라는 표시가 냉동기 밑부분에 써 있었다면 질문하신 것처럼 무조건 냉동기라고 해야 맞습니다. 그러나 이 문제에서 처럼 위쪽에 있기 때문에 응축기라고 하는 것이 오히려 더 구체적인 것이므로  냉동기 보다는 응축기라고 하는 것이 맞다고 판단됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기