  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기
  • 질문내용 : (1)에서 구조체에서의 부하를 구할 때, 내벽을 고려하지 않는 이유가 있나요?? 이유가 있다면 어느 경우에서는 구하고 어느 경우에서는 구하지 않는지 설명 부탁드립니다. (3)에서 취출풍량을 구할 때 현열 공식만 적용하신 이유가 있나요?? 조명과 사람에 의한 잠열도 있는데 말이죠... 가만보면 잠열 공식(Q)=G*r은 아예 안쓰이는 것 같더라고요..

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 내벽은 인접실과 면한 벽인데 인접실은 공조를 한다고 되어있습니다.   공조를 한다는 것은 같은 온도 습도로 공조를 한다고 보아야 합니다. 따라서 내벽을 통한 열전달은 없는 것입니다.

    2.취출풍량구하는 공식은 실내현열 부하(qs) 공식으로 많이 구합니다.

    따라서 이 문제에서도 실내 현열부하(qs) 공식으로 취출 풍량을 구한 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     