증기코일 출구공 온도를 구하는 방법이 다른이유를 좀더 쉽게 부탁드려요

2008년 3회 문제 3번이랑 (신판 359쪽 문제) 2007년 3회 문제 6번 이랑 (신판 304쪽 문제) 출구코일출구 공기 온도 구할때 한쪽은 코일 입출구 온도차에서 코일출구온도를 구하고 한쪽은 코일출구와 실내 온도의 차에서 코일 출구 온도를 구했는데 구체적으로 쉽게 이해가 안되서여 왜 코일출구 공기 온도 구하는게 다른가여? 난방부하? 난방용량? 용어의 차이에서 비롯 되는건지요? 쉽게 이해가 안됩니다 교수님
-1

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    코일의 입출구 온도차로 구할 때는 부하를 코일 입출구 부하에서 구하는 것이고,

    코일 출구와 실내온도차로 구할 때는 부하를 실내부하에서 구하는 것입니다.

    즉, 2008년의 경우는 실내부하식에서 구한 것이고

    2007년의 경우는 코일의부하(난방용량) 식에서 구한 것입니다.

    일반적으로 용량이라고 하면 보일러용량, 냉동기용량, 코일용량 등 에서 처럼 장비 또는 기기의 열량을 나타내는 경우가 많습니다.

    부하라고 하면  실내부하, 외기부하, 환기부하 처럼  쓰이는 경우가 많습니다.

    따라서 2007년의 경우 난방용량은 코일의 난방용량이라고 보아야 합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기