2007년 4월 22일 4번 문제입니다. jysw8579 2021년 03월 23일 06:24 공유 Gcd 부분은 방열기 II III 인데 옆에 용량이 4.2 4.9 인데 계산에서는 왜 5.6 4.2를 이용하는 것인가요?? 과정명: 강사명: 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 03월 23일 10:47 교수님 답변드립니다. C-D배관의 유량을 계산할 때 C-D배관의 중간을 통과하는 유량을 생각하시면 혼동되지 않습니다. C-D배관의 중간을 통과해야 되는 유량은 방열기 4.2짜리 X 3대의 유량과 5.6짜리 X 1대의 유량입니다. 4.9짜리 방열기의 유량은 C-D배관의 중간을 통과하지 않습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
C-D배관의 유량을 계산할 때 C-D배관의 중간을 통과하는 유량을 생각하시면 혼동되지 않습니다.
C-D배관의 중간을 통과해야 되는 유량은 방열기 4.2짜리 X 3대의 유량과 5.6짜리 X 1대의 유량입니다.
4.9짜리 방열기의 유량은 C-D배관의 중간을 통과하지 않습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.