2007년 4월 22일 4번 문제입니다.

 Gcd 부분은 방열기 II III 인데 옆에 용량이 4.2 4.9 인데 

계산에서는 왜 5.6 4.2를 이용하는 것인가요??

 

  • 과정명: 

  • 강사명: 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    C-D배관의 유량을 계산할 때 C-D배관의 중간을 통과하는 유량을 생각하시면 혼동되지 않습니다.

    C-D배관의 중간을 통과해야 되는 유량은 방열기 4.2짜리 X 3대의 유량과 5.6짜리 X 1대의 유량입니다.

    4.9짜리 방열기의 유량은 C-D배관의 중간을 통과하지 않습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0