20년 2회차 12번

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기
  • 5번에 외기부하를 구할때 실내부하가 아닌 나머지 GCp (t3-t2) 가 되어야 하는것이 아닌가요??? 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    혹시 왜 질문하신 것처럼 생각하셨는지 알려주실 수 있나요?

    알려주시면 왜 그렇지 않은지 설명드릴 수 있을 것 같습니다.

    생각하신 것이 교재와 다른 경우에 대해서는 그 이유를 알려주시면 저도 다시 생각해보는 시간이 되며, 질문내용을 정확히 알기 때문에 정확한 답변을 드릴 수 있을 것 같습니다.

    외기부하를 구하는 방법은 2가지가 있습니다,

    전체 풍량으로 구할 때는  전체 냉각부하에서 실내부하를 뺀 나머지가 외기부하입니다.

    외기풍량으로 구할 때는 외기풍량이  외기조건에서 최종적으로 실내조건이 되었으니  실내조건과 외기조건의 차로 구할 수 있습니다.

    이 문제에서 외기부하 구한 방법이 바로 외기풍량 x (실내조건 - 외기조건)으로 구한 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0