공조냉동 실기 공부 중 2006년 4월 문제 3번 풀이가 이해가 잘 안되서 질문드립니다.
피스톤 압출량에 체적효율을 곱하는게 아니라 나눠주어야 피스톤 냉매 흡입량이 되고
이것이 냉동능력을 구할 때 냉매 순환량이 되는 것이 아닌가요?
이해가 잘 안되서 강사님 풀이를 그대로 역으로 추적했습니다.
A, B 사이클의 냉동능력은 아래와 같이 구해주셨습니다.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
냉동능력 = 피스톤 압출량 * (증발기 입출구 엔탈피 변화) * 체적효율 ÷ 비체적
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
여기서부터는 개인적인 역추리입니다.
냉동능력 = 냉매 순환량 * (증발기 입출구 엔탈피 변화) 이고,
냉동능력 ÷ (증발기 입출구 엔탈피 변화) = 냉매순환량이라고 할 수 있습니다.
이를 강사님이 풀이하신 식
'냉동능력 = 피스톤 압출량 * (증발기 입출구 엔탈피 변화) * 체적효율 ÷ 비체적'
에 대입하면,
'냉매순환량 = 피스톤 압출량 * 체적효율 ÷ 비체적'이 됩니다.
이 부분이 잘 이해가 안됩니다.
이렇게 되면 0 < 체적효율 < 1 이므로 증발기 내 냉매순환량이 피스톤에서 나오는 냉매 압출량보다 작아집니다.(냉매순환량 < 피스톤 냉매 압출량)
증발기에서 나온 냉매가 체적효율로 압축기 피스톤 흡입량이 감소되어 압출량도 감소되는 것 아닌가요??(냉매순환량 > 피스톤 냉매 압출량)
댓글
답변드립니다.
이렇게 상세하게 질문주셔서 대단히 감사합니다.
체적효율 = 실제 피스톤 압출 냉매량 / 이론 피스톤 냉매량(피스톤 행정체적) 입니다.
따라서 냉매순환량(실제 피스톤 압출량)은 이론 피스톤 압출량(피스톤행정체척) 보다 작습니다.
님께서 마지막에 말씀하신
증발기에서 나온 냉매가 체적효율로 압축기 피스톤 흡입량이 감소되어 압출량도 감소되는 것 아닌가요? 는 맞는 내용입니다. 그러나
(냉매순환량 > 피스톤 냉매 압출량)은 잘못된 것입니다.
"피스톤 냉매 압출량" 의 의미가 이론 피스톤 압출량 이라면 이론 피스톤 압출량이 냉매순환량 보다 많기 때문에 잘못된 것이며
"피스톤 냉매 압출량" 의 의미가 실제 피스톤 압출량 이라면 실제 피스톤 압출량 = 냉매순환량 이므로 잘못된 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기.
시간내어 답변주셔서 감사합니다.
죄송하지만 한가지만 더 여쭙겠습니다.
이 문제의 해답에는 '(1) 냉동능력 변동률 (피스톤 압출량을 1m³/h로 가정한다.)' 고 되어 있고,
그 아래부터는 A 사이클과 B 사이클에서 피스톤 압출량을 1m³/h로 같게 두고 풀이하고 있습니다.
여기서 피스톤 압출량은 '실제' 피스톤 압출량인가요? 아니면 '이론' 피스톤 압출량인가요?
A와 B 사이클에서 같은 값이 실제 피스톤 압출량인지, 이론 피스톤 압출량인지 잘 모르겠습니다.
만약 두 사이클의 실제 피스톤 압출량을 같은 값이라고 하신다면,
두 사이클의 냉매순환량은 같다고 보면 되는건가요?
답변드립니다.
교재의 풀이를 보시면 V x 체적효율 로 되어있습니다.
따라서 V는 이론 피스톤 압출량 입니다.
다시말씀드리면 같은 압축기(피스톤)를 사용하기 때문에 이론 피스톤 압출량이 같다는 것입니다.
두 사이클의 체적효율과 흡입비체적이 다르므로 당연히 냉매순환량도 달라 집니다.
감사합니다.
강사 임재기
감사합니다.
이제서야 이해가 되었습니다.
시간내어서 답변해주셔서 감사드립니다~