07년 3회 문제 6번, 문제 8번

 

 

  • 과정명: 

  • 강사명: 

"현열부하 qs가 6.59kw라고 할 때" 이렇게 나와있는데 여기서 현열 부하가 실내 현열 부하라고 계산을

해야 답이 나옵니다.

제가 궁금한 것은 재열 코일의 부하를 포함한 다시 말해 G*C*(25.9'C-20'C) 가 아닌 G*C*(25.9'C-12.3'C)

이렇게 볼 수도 있기에 현열 부하라고 하면 무조건 실내 부하만 생각하면 되는 것인지입니다.

(그리고 풀이에서 비열은 1.01인데 문제에서는 1.0입니다 오타같아요~)

 

2. 문제 8번

순환 Pump의 양정은 배관과 기기의 마찰 손실 뿐이라고 다른 회차 해설지에서 보았는데 이번에는

냉각탑에서의 낙차 높이 1.5m를 계산에 포함시켰습니다. 어떻게 구분해야 할까요?

 

3.문제 10번

벽체를 통하는 부하를 구하라 했으면서 지붕과 문을 통한 부하도 해설지에서는 구하였습니다.

저의 경우에는 마지막 냉동 부하를 구할때 따로 구해줘서 다시 더해주었습니다. 이렇게 하면 안되는 건가요?

다른 문제에서는 둘이 구분되는 경우도 있어서 헷갈립니다.

(문제에서는 냉동부하라고 하고 해설지에서는 냉방부하라고 하네요 혼용해서 써도되는 말인가요?)

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.질문하신 것 처럼 재열 코일의 부하를 포함한다고 생각하실 수도 있지만, 만약 재열부하를 포함한다면 별도의 언급이 있어야 합니다.  그렇지 않으면 실내 현열부하로 보는 것이 일반적인 것입니다. 

    2. 순환 Pump의 양정은 배관과 기기의 마찰 손실 뿐이라고 한 것은  배관이 폐회로를 이룰 때 입니다.

    즉, 배관이 끊어지지 않고 순환하여 연결되었을 때 입니다.  토출된 물이 외기와 접촉하지 않고 계속해서 순환할 때는 실양정이 없기 때문에  순환 Pump의 양정이 배관과 기기의 마찰 손실 뿐이 되는 것입니다.  그런데 이 문제의 경우는 배관이 연결된 것이 아니므로  1.5m의 낙차만큼의 실양정이 있는 것입니다.

    3. 문제에서 천장에 대한 부하를 언제 구할 지 조금 구체적으로 출제되지 못한 것이 아쉬운 부분입니다. 그러나 마지막 냉동부하를 구할 때 구하는 것 보다는 (2)벽체를 통한 부하를 구할 때 구하는 것이 좋습니다. 

    그리고 문제의 냉동부하는 냉방부하의 오타 입니다. 즉 냉방부하가 맞습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0