2018년도 1회 문제2-(2)-(4) 질문 jsy8133 2021년 03월 27일 08:23 공유 1. 환기 횟수가 2회/h 일 때와 1회/2h일 때 계산식에 어떻게 대입해야 하나요? 2. 극간풍은 외기가 실내로 들어오는 바람이지요. 그럼 난방실에서 서쪽과 남쪽은 비난방실과 연결되어 있으므로 계산 과정에서 누락해야 하지 않나요?? 그리고 그렇지 않더라면 층고가 아닌 천장고를 곱한 이유가 실내를 기준으로 선정했기 때문인가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 03월 28일 03:30 교수님 답변드립니다. 1.환기 횟수가 2회/h 일 때는 실의 체적 x 2회/h = 환기량/h 가 되는 것이며 환기 횟수가 1회/2h일 때는 실의 체적 x 1회/2h = 실의 체적 x 0.5회/h = 환기량/h 가 되는 것입니다. 2.조건에 보시면 환기횟수로 극간풍량을 계산하도록 되어있습니다. 즉, 문제의 조건처럼 서쪽과 남쪽이 외기에 면하지 않았다는 것을 감안하여 극간풍량(환기횟수)가 주어졌다고 보는 것입니다. 3. 환기횟수에 의한 극간풍량 계산은 실의 체적으로 계산하는 것입니다. 실의 체적은 공기가 환기되는 체적이므로 천정고로 계산합니다. 천정속의 공기는 환기되지 않기 때문입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1.환기 횟수가 2회/h 일 때는 실의 체적 x 2회/h = 환기량/h 가 되는 것이며
환기 횟수가 1회/2h일 때는 실의 체적 x 1회/2h = 실의 체적 x 0.5회/h = 환기량/h 가 되는 것입니다.
2.조건에 보시면 환기횟수로 극간풍량을 계산하도록 되어있습니다. 즉, 문제의 조건처럼 서쪽과 남쪽이 외기에 면하지 않았다는 것을 감안하여 극간풍량(환기횟수)가 주어졌다고 보는 것입니다.
3. 환기횟수에 의한 극간풍량 계산은 실의 체적으로 계산하는 것입니다. 실의 체적은 공기가 환기되는 체적이므로 천정고로 계산합니다. 천정속의 공기는 환기되지 않기 때문입니다.
감사합니다.
강사 임재기