몇 가지 질문이 있어서 올립니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사
  • 강사명: 임재기

1.문제를 풀면서 습공기 선도를 직접 그리고 과정에 맞는 상태 (온도, 엔탈피, 절대습도 등)를 구할 때 선도 표에서 눈 대중으로 알맞은 값을 선택하여 계산 하는 걸로 알고 있습니다. 문제에 나와 있는 확실한 조건들을 제외하고 직접 선도 상에서 보고 구해야 하는 나머지 값들은 전부 대략적인 값으로 계산하면 되는 것인지 궁금합니다.

2. 사무실 구조와 같은 문제를 풀면 내벽 열량을 구하는 문제에 있어서 값을 구하는 문제와 구하지 않는 문제가 있었습니다. (2001년 7월 15일 5번 인접실 내벽 구한다 , 2001년 11월 4일 4번 인접실 내벽 구하지 않는다) 예를 들면 손실 열량 구하는 것과 침입 열량을 구하는 것이 기준이 되는 것인지 구체적인 조건이 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 습공기 선도에서  직접 선도 상에서 보고 구해야 하는 나머지 값들은 전부 대략적인 값으로 계산하면 됩니다.  눈으로 읽기 때문에 대략적 일 수 밖에 없습니다.

    2.2001년 7월 15일 5번 인접실의 온도는 30℃ 이기 때문에 구한 것이고,  2001년 11월 4일 4번 인접실은 난방을 하기 때문에 온도조건이 같아서 열전달이 없습니다. 따라서 구하지 않은 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기