SI특강 22교시 문제풀이 19년 2회 7번 capsound 2021년 03월 29일 12:30 공유 과정명: 공조냉동 기계기사 실기 강사명: 임재기 강의 내용 풀이중에서 교재와 다른 부분이 있습니다. 1번 문제 풀이중 교재에는 1.74나누기4.07x1000 강의에서는 1.74나누기 4.07로 되어있네요... 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 03월 30일 01:41 교수님 답변드립니다. 확인결과 1000으로 나누어주는 것이 누락되었습니다. 통과하는 열량의 단위는 4.07.kW/m2 이고 열전도율 단위는 W/m.K 이기 때문에 단위를 맞춰주기 위해 1000으로 나누어 주어야 맞습니다. 알려주셔서 감사합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
확인결과 1000으로 나누어주는 것이 누락되었습니다.
통과하는 열량의 단위는 4.07.kW/m2 이고 열전도율 단위는 W/m.K 이기 때문에 단위를 맞춰주기 위해 1000으로 나누어 주어야 맞습니다. 알려주셔서 감사합니다.
감사합니다.
강사 임재기